powersupply
- Registriert
- 10.04.2005
- Beiträge
- 18.841
- Ort
- Zentrales_Baden-Württemberg
- Beruf
- Instandhalter
Alfred schrieb:ist bei der Maschine ein Kondensator verbaut und wurde der geprüft?
Kondensator bei einer Drehstrommaschine?
Nachdem beim TE nur teilweises Wissen vorhanden ist könnte es auch eine fehlende Phase infolge mangelhaftem Anschluß vorhanden sein.
Ein Drehstrommotor brummt nämlich bei fehlender Phase auch.
Bezüglich der Vermutung Dahlander mätte ich gerne das Klemmbrett und das Typenschild des Motors gesehen. Oder woher stammt dieses Wissen, dass ein Dahlander verbaut ist. Es könnte ja auch ein Motor mit zwei Wicklungen sein.
Bitte auch an beiden Schaltern den festen Anschluß aller Leitungen überprüfen.
PS