ABB hatte mal in den Jahren 2003 bis 2005 (?) Probleme mit den Serien F200, F360 und F370. Dazu gab es auch eine offizielle Warnung und Prüfanweisung von ABB. Das ist jetzt zwar schon viele Jahre her, aber ich bin mir recht sicher, dass noch viele von diesen tickenden Zeitbomben irgendwo verbaut sind.J-A-U schrieb:Ich musste kürzlich im Haus einen (ABB) austauschen.
Es betrifft einen DS201, gekauft ~2009.Dev schrieb:ABB hatte mal in den Jahren 2003 bis 2005 (?) Probleme mit den Serien F200, F360 und F370.
Alfred schrieb:FI's werden auch oft als Schalter benutzt was auch einen gewissen Verschleiß mit sich bringt,
Alfred schrieb:FI's werden auch oft als Schalter benutzt was auch einen gewissen Verschleiß mit sich bringt, häufiges Auslösen kann auch wie bei Sicherungsautomaten zu Veränderungen führen.
Um da mal noch nen Knopf dran zu machen...J-A-U schrieb:Es betrifft einen DS201, gekauft ~2009.
Bei welchem Strom er auslöst kann ich noch nicht sagen.