Hallo heiniee,
ja, bei korrekt ausgeführter Crimpung ist JEDE Crimpung Gasdicht
(ich hatte 2 Crimpschulungen bei Komax, eine bei Weidmüller und eine Betriebsinterne).
Dass eine Wago nach Angabe 32A belastbar ist, glaube ich auch, aber der Übergangswiderstand ist schlechter, als bei einer Crimpung (Vergleich Kontaktfläche). Deshalb werden in Wago-Reihenklemmen auf Litzeleitungen auch keine Aderendhülsen gecrimpt. Damit sich die Litze an die Kontaktbleche schmiegt und somit die Kontaktfläche erhöht.
Betrefflich Zugentlastung: Als ein nach VDE-Handelnder müsstest Du eigentlich wissen, dass festverlegte Leiter keine Zugentlastung brauchen (NYM betreffend).
Ja, weil sie immer die 1,5-fache Querschnittsfläche der Leitung besitzen.
Gruß Jan
ja, bei korrekt ausgeführter Crimpung ist JEDE Crimpung Gasdicht
(ich hatte 2 Crimpschulungen bei Komax, eine bei Weidmüller und eine Betriebsinterne).
Dass eine Wago nach Angabe 32A belastbar ist, glaube ich auch, aber der Übergangswiderstand ist schlechter, als bei einer Crimpung (Vergleich Kontaktfläche). Deshalb werden in Wago-Reihenklemmen auf Litzeleitungen auch keine Aderendhülsen gecrimpt. Damit sich die Litze an die Kontaktbleche schmiegt und somit die Kontaktfläche erhöht.
Betrefflich Zugentlastung: Als ein nach VDE-Handelnder müsstest Du eigentlich wissen, dass festverlegte Leiter keine Zugentlastung brauchen (NYM betreffend).
Du das auch von den Quetschverbindern in 1,5²?
Ja, weil sie immer die 1,5-fache Querschnittsfläche der Leitung besitzen.
Gruß Jan