- Verdrahtungsbrücken passen nicht an ABB Sicherungsautomat?
- #21
Ich stimme Dir zu, muß Dich aber bzgl. Waschmaschinen leider korrigieren. Die sind mit nur noch 9A angegeben und werden standardmäßig mit 1,0mm², 1,5m langer Leitung bestückt. Deshalb letztens die Diskussion um den Stoßverbinder - innen werden Spezialkontakte benutzt, aber ich weigere mich standhaft, in einer Feuchtzone eine liegende Anschlußleitung per Verlängerung zu verlängernhenniee schrieb:Zur Leitung (ugs. Kabel): Du überschreitest die zuässige Absicherung imho enorm. Gerade WaMa gehören auch bei geringen Längen in 2,5mm² angefahren.
Richtig. Man sollte aber genau schauen, welchen FI man sich zulegt. Es gibt oder gab zumindest FI, deren Belastbarkeit noch unter der Auslöseschwelle des LS lag. Da gehört der FI dann hinter den LSS.Hat den Hintergrund den FI nicht zu überlasten - denn der ist kein "Überstromschutzorgan".
Das versteht sich von selbst, die Hinweise dazu sind auch schon gekommen. Ich scheue mich auch nicht, solche threads zu schließen, wenn ich Bedenken habe.Übrigens: Alle meine Tipps sind ohne Gewähr! - Die VDE-Vorschriften sind zu beachten! - Strom ist kein Spielzeug.