Soderle,
ich befürchte, dass ein Spritzwasserschutz an dieser Stelle einfach nicht ausreichend sein kann, da sich u.U. auch mehr, als nur Spritzwasser ansammeln kann. Stichwort Starkregen. Da bilden sich gerne mal Pfützen. Zumal (wenn ich das Bild richtig deute) das Geländeniveau zu den Rasenkanten hin abfällt und sich somit hinter der Kante eine Art Senke bildet. Da kann aber auch die Perspektive täuschen...
Ich würde anstelle der Abzweigdose eine Muffe setzen, z.B. sowas.
Anstelle dieser Muffe, kannst Du natürlich auch eine "billige" Abzweigdose mit Kabel-Giesharz ausfüllen, die Wago-Klemmen müssen da allerdings vor der Bestückung mittels Wago-Alu-Plus-Paste (auch bei Kupferleitern) vollständig gefüllt werden, damit kein Giesharz in die Klemme eindringen kann. Danach können die Klemmen ganz normal verwendet und dann vergossen werden.
Falls Du für nachträgliche Änderungen (wenn diese den wirklich vorkommen werden) flexibel bleiben willst, dann würde ich wenigstens einen Abzweigkasten in IP 65 oder besser IP66, wie z.B. sowas mit den passenden Verschraubungen verwenden.
Den Wasserschutz der Leuchtenrückseite würde ich persönlich ebenso über eine richtige Leitungsverschraubung realisieren, es ist doch kaum etwas ärgerlicher, als wenn bei Regen regelmässig der Fehlerstromschutzschalter auslöst...
Was das Thema Zugentlastung betrifft:
Es war mir nicht klar, dass die Leitung zwischen befestigter Abzweigdose und Leuchte so kurz ist, muss mal suchen, ob (laut VDE) bei derart kurzen Verbindungen auf eine Zuentlastung verzichtet werden darf... Vermutlich aber schon, da ja nacher keine mechanische Belastung mehr auf die Leitung wirken kann, oder..? Installierst Du bei der "letzten" Leuchte auch eine Abzweigdose..?
Gruß aus Nürnberg,
Ly
ich befürchte, dass ein Spritzwasserschutz an dieser Stelle einfach nicht ausreichend sein kann, da sich u.U. auch mehr, als nur Spritzwasser ansammeln kann. Stichwort Starkregen. Da bilden sich gerne mal Pfützen. Zumal (wenn ich das Bild richtig deute) das Geländeniveau zu den Rasenkanten hin abfällt und sich somit hinter der Kante eine Art Senke bildet. Da kann aber auch die Perspektive täuschen...
Ich würde anstelle der Abzweigdose eine Muffe setzen, z.B. sowas.
Anstelle dieser Muffe, kannst Du natürlich auch eine "billige" Abzweigdose mit Kabel-Giesharz ausfüllen, die Wago-Klemmen müssen da allerdings vor der Bestückung mittels Wago-Alu-Plus-Paste (auch bei Kupferleitern) vollständig gefüllt werden, damit kein Giesharz in die Klemme eindringen kann. Danach können die Klemmen ganz normal verwendet und dann vergossen werden.
Falls Du für nachträgliche Änderungen (wenn diese den wirklich vorkommen werden) flexibel bleiben willst, dann würde ich wenigstens einen Abzweigkasten in IP 65 oder besser IP66, wie z.B. sowas mit den passenden Verschraubungen verwenden.
Den Wasserschutz der Leuchtenrückseite würde ich persönlich ebenso über eine richtige Leitungsverschraubung realisieren, es ist doch kaum etwas ärgerlicher, als wenn bei Regen regelmässig der Fehlerstromschutzschalter auslöst...
Was das Thema Zugentlastung betrifft:
Es war mir nicht klar, dass die Leitung zwischen befestigter Abzweigdose und Leuchte so kurz ist, muss mal suchen, ob (laut VDE) bei derart kurzen Verbindungen auf eine Zuentlastung verzichtet werden darf... Vermutlich aber schon, da ja nacher keine mechanische Belastung mehr auf die Leitung wirken kann, oder..? Installierst Du bei der "letzten" Leuchte auch eine Abzweigdose..?
Gruß aus Nürnberg,
Ly