G
gundog
- Registriert
- 19.04.2005
- Beiträge
- 108
- Druckverlust Absaugung
- #1
Ich habe mir für eine Absaugung (Beispiel) eine Verteilerbox mit Schiebern gebaut. Damit kann ich zwei 100er Rohre + 6 x 50er regeln. Komisch ist das wenn ich nur einen 50er Anschluss (Festo TKS 55 mit ca. 3m Schlauch) anschliesse, da nur ein laues Lüftchen saugt. Drehe ich den 100er Anschluss der Bandsäge auf, ist es fast so wie der direkte Anschluss an der Absaugung. Druckteschnisch läßt sich der Druckverlust rechnen (bei einem Rohr DN 100 und einer Luftmenge von 300 cbm/h ergibt sich eine Geschwindigkeit von 10,61 m/s und ein dynamischer Druck von 68,66 Pa sowie ein
Druckverlust von 14 Pa/m.
bei einem Rohr DN 50 und einer Luftmenge von 300 cbm/h ergibt sich eine Geschwindigkeit von 42,46 m/s und ein dynamischer Druck von 1100 Pa sowie ein
Druckverlust von 495 Pa. (hat ein Freund ausgerechnet ).
Was aber kann ich praktisch machen, damit die Maschinen mit kleinem Anschluss auch genug Unterdruck bekommen ?
Danke,
Richard
Druckverlust von 14 Pa/m.
bei einem Rohr DN 50 und einer Luftmenge von 300 cbm/h ergibt sich eine Geschwindigkeit von 42,46 m/s und ein dynamischer Druck von 1100 Pa sowie ein
Druckverlust von 495 Pa. (hat ein Freund ausgerechnet ).
Was aber kann ich praktisch machen, damit die Maschinen mit kleinem Anschluss auch genug Unterdruck bekommen ?
Danke,
Richard