Hmmm, wie soll ich das nun erklären..?
Ich sag' mal so: Wenn der Elektriker 'was drauf hat, dann hat er die Netzform der Noteinspeisung im Umschaltkasten angepasst oder baut den Generator dann auf die passende Netzform um, wenn nicht, dann besteht im Notstrombetrieb Lebensgefahr!
Leider fällt es mir schwer, den tatsächlichen Zustand aus der Ferne zu beurteilen, daher kann ich nur noch einen relativ einfachen Test empfehlen (dafür brauchst Du allerdings einen Generator):
Anlage (am Besten im Beisein und unter Aufsicht des Elektrikers) auf Notstrombetrieb umschalten, und dann im Generatorbetrieb mit einem zweipoligen Spannungsprüfer mit Lastzuschaltung (vulgo "Duspol") an einer beliebigen Steckdose der Hausinstallation prüfen:
1. Linkes Steckodsenloch gegen rechtes Steckdosenloch.
2. Linkes Steckdosenloch gegen Schutzleiterbügel.
3. Rechtes Steckdosenloch gegen Schutzleiterbügel.
Bei 1 muss rund 230V angezeigt werden, bei 2&3 muss einmal rund 230V und einmal 0V angezeigt werden. Wenn von Beiden Steckdosenlöchern zum Erdbügel der gleiche Messwert angezeigt wird, ist ein böser Fehler in der Anlage, der Lebensgefahr bedeutet!
Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, dass ich anstelle des 6400ers eher den 6401er oder 6402er nehmen würde. Motormäßig sind alle Geräte gleich (Honda GX390), aber der von Dir angefragte 6400er hat nur einen kleinen Tank von 5,6l, das reicht bei Halblast gerade mal für knapp vier, bei Volllast nur für zwei Betriebsstunden. Als Ersatzstromquelle imho sehr dürftig. Die Geräte 6401 und 6402 haben u.A. stattdessen einen 20l-Tank - die können auch mal eine Nacht unbeaufsichtigt durchlaufen.
Auf Anfrage baut Geko jedoch alles mögliche Zubehör an die Stromerzeuger - vielleicht gibt es für den 6400er auch einen Zusatztank oder wenigstens die Möglichkeit, einen 20l-Kanister anzuschließen (Fremdbetankung). Leider schweigen sich die mir vorliegenden Unterlagen darüber aus, ob und zu welchem Preis ein 6400er mit derartigem Zubehör ausgerüstet werden kann. Wichtig wäre es dabei allerdings, dies vor dem Kauf zu klären, das Nachrüsten derartiger Zubehörteile kann zumeist nur im Werk erfolgen, damit sind unnötige und hohe Transportkosten verbunden. Oder hast Du einen erfahrenen Motoristen im Bekanntenkreis, der so einen Umbau bewerkstelligen könnte..?
Preislich gesehen, gibt es da natürlich deutliche Unterschiede:
6401ED-AA/HHBA bei 3296,30€ (Liste inkl. MwSt),
6402 ED-AA/HHBA bei 3415,30€ (Liste inkl. MwSt),
6400 ED-A/HHBA bei 2130,10€ (Liste inkl. MwSt.)
Wenn Dir also der 6400er (ohne Anlaufverstärkung) ausreicht, würde ich einfach mal kurz bei der Metallwarenfabrik Gemmingen anfragen, ob denn ein optionaler Zusatztank oder eine Fremdbetankungseinrichtung für dieses Modell zu welchem Preis lieferbar ist. Erfahrungsgemäß kostet z.B. die Kanisterbetankungsset ab Werk rund 300€, zzgl. Einbau.
Um noch kurz auf Deine Heizungssteuerung zu kommen: Ob die vorhandene Steuerung im Generatorbetrieb Mucken macht, kann letztlich nur der Hersteller definitiv beantworten. Wenn der Generator korrekt angeschlossen ist, erwarte ich jedoch keine nennenswerten Probleme. Gegebenenfalls kann man die Steuerung noch mittels Überspannungsschutz (generell durchau sinnvoll z.B. bei Gewitter) etwas absichern. Hierzu wäre wiederum Dein Elektrikermeister der kompetente Ansprechpartner.