Hallo und guten Morgen,

in unserem Schrebergarten ist im Keller ein Hauswasserwerk (zweistufige Kreiselpumpe - ORPU SK32/2 - mit 1,1 KW Drehstrommotor) installiert welches mit Drehstrom versorgt wird...
An der Zuleitung des Pumpenmotors ist ein Motorschutzschalter installiert (aus DDR Produktion - also genau solch einer hier http://www.awt-shop.de/de/Takraf-Lu...500/10-EAW-VEB-DDR-Takraf-Lunzenau-Hebebuehne) mit einstellbarer (1,6 - 2,4 A) Bimetallsicherung...
Nun hat sich die Mechanik dieses Schalters leider verabschiedet - also ich muss den Schalter quasi mit 'Sie' ansprechen um das der sich überhaupt noch resp. wieder einschalten lässt (die Pumpe wird beim Verlassen des Gartens mittels des Schalters prinzipiell vom Strom getrennt).
So, da aber diese Drehstromleitung im Sicherungskasten mit 3 x 10 Ampere (Kippsicherungen) abgesichert ist, ist dann überhaupt ein solcher Motorschutzschalter (wieder) vonnöten? Oder genügt dsbzgl. eigentlich auch ein 'stink normaler' Hauptschalter (3 polig)? Also so was hier -> http://www.amazon.de/Hauptschalter-Not-Aus-Schalter-bis-11kW-4500-0240/dp/B008I5ARDO/ref=pd_cp_diy_0 ?

Danke schon mal.
 
Moin

Mach auf jeden Fall wieder einen Motorschutzschalter dran. Fabrikat ist Schnurz. Bedenke, dass bei dem Ausfall einer Phase der Motor sonst unter Umständen abbrennt ehe ist realisiert, dass eine Phase fehlt.

PS
 
Der Motorschutzschalter schützt den Motor, die Sicherung (eigentlich Leitungsschutzschalter) schützt die Leitung.
 
Erstmal danke für die bisherigen Antworten.

Hier mal der Motor (resp. dessen Typenschild) um den es sich handelt



Ein Motorschutzschalter mit welchem Einstellbereich des Überlastauslösers wäre denn für diesen Motor optimal?

(...und hier noch ein Foto von der Hauswasseranlage als solches...

)
 
Halo

Du benötigst einen Motorschutzschalter der um 2,8A herum einstellbar ist.
Die dazu notwendigen Angaben hae ich Dir am Typschild eingerahmt.
Be 380V(400V) gilt die kleinere A-Zahl. Also 2,8A. bei 220V(230V) die größere.
Typschild (Groß).jpg

PS
 
Guten Abend,

ich suche für diese Art Motorschutzschalter ein Gehäuse
Vorderansicht:
Rückansicht:

Oder einfach einen MMS (1,6 - 2,5 A oder 2,5 - 4 A) mit Schaltknebel inkl. Gehäuse...
 
Konkrete Vorschläge fehlen bislang. Da hast Du recht!
daher schau mal bei Elosal.de.
Dort bekommst Du zusammen passende Geräte.

PS
 
Isolierstoffgehäuse, für PKZ0, +Drehgriff, schwarz/grau Typ CI-K2-PKZ0-G Art.-Nr. 219654 . Diverse Lieferanten, einfach mal googeln.

Der Drehhebel muss beim Einbau abgezogen werden. Bestell dir gleich Kunststoff Kabelverschraubungen mit. Die vorgeprägten Löcher benötigen M25er Verschraubungen.
 
Motorschutzschalter sind meines Wissens nach nicht alle "zum Schalten" (im Sinne von täglich AN/AUS) eines Motors ausgelegt.
Solide Kombination wäre wohl was mit MSS und Schütz (Fernsteuerung) oder Hauptschalter.
 