Die MIG 250 habe ich selbst, Vollgas macht hier an Schuko wirklich keinen Sinn mehr.
Andererseits muss man das Gerät ja auch nicht voll aufreißen und hat dafür an einer 32A CEE Dose nutzbare Leistungsreserven.
Die Grenze für Schuko würde ich je nach Gerät bei ca.200A sehen.
Fliegt die Sicherung nicht sofort beim Einschalten/Zünden macht eine Umrüstung von B16 auf C16 im übrigen keinen Sinn. Hier ist nur der Kurzschlussauslöser etwas geduldiger, der Thermische bleibt aber genau der gleiche.
Das Problem dabei liegt weniger in den 50A mehr Strom als bei den 200A Geräten, als mehr dass man hier vom Kurzlichtbogen in Richtung Sprühlichtbogen geht. Statt 20V/200A (ca. 4KW Ausgangsleistung) liegt man dann bei 25V/230-250A, also ca.6KW Ausgangsleistung. (ungefähre Werte, recht ungenau mit meinen Hausmitteln zu messen). Definitv gemessen habe ich damit am Eingang einen Strom von ca. 45A.
Was das mit der Sicherung macht kann man hier schön sehen, nach ca. 20 Sekunden ist Schluss. (Minute 4:50-5:10)
Beieinem Inverter mit 200A Kurzlichtbogen ohne Leistungsfaktorkorrektur kann man von ca. 30A max. Eingangsstorm ausgehen, das sollte eine durchschnittliche B16 Sicherung ca. 2 Minuten halten. Das klingt nicht besonders viel, reicht aber schon für ganz nette Schweißnähte. Das muss man dann halt mit der Schweißnahtvorbereitung gut timen.
Bei den nicht-Impuls Geräten dürfte die 200A sowieso kaum je einer benutzen, außer er rüstet 1,2mm Draht, da man sich mit den üblichen 0,8er und 1mm Draht hier im Mischlichtbogenbereich mit entsprechend vielen Spritzern bewegt.
Mit Impuls steigt die Lichtbogenspannung und damit die Leistung wieder an, so dass ich hier 200A nur bei den Geräten mit PFC für machbar halte.