MrDitschy schrieb:
Verstehe ich nicht ganz!?
Überall im Haus liegen 1,5mm² Kabel, nur Herd ist 2,5mm².
Es gibt zwei unabhängige Themen in Bezug auf den Querschnitt zu berücksichtigen.
1. Die Strombelastbarkeit: Wie viel Strom kann ich über das Kabel schicken, bevor es zu warm wird.
2. Der Spannungsabfall: Wie lang darf das Kabel bei einem bestimmten Querschnitt und einem bestimmten Sicherungswert sein, bevor bei Belastung am Ende zu wenig Spannung ankommt.
Zu 2: Bei 17m einfacher Länge (also Hin- und Rückweg für den Strom zusammen 34m) hast Du z.B. bei 16 A einen Spannungsabfall von 7 V auf Deiner 1,5 mm² Leitung. Statt 230 V kommen nur noch 223 V an. Das entspricht genau dem erlaubten Grenzwert von 3% Spannungsabfall. Ist die Leitung länger, kann es bei empfindlichen Verbrauchern zu Problemen kommen. Das ist aber meist unkritisch. Wenn es 4% Spannungsabfall sind, passiert auch noch nichts schlimmes. 10% sollten es halt nicht werden...
Wenn Du aber eine bestehende Installation irgendwo erweiterst, kommen teilweise selbst in einem normalen Haus recht hohe Kabellängen zusammen. Der Hochdruckreiniger (als Beispiel für einen etwas empfindlicheren Verbraucher) hat dann an der letzten Steckdose vielleicht schon Probleme, richtig anzulaufen.
Und ja, die Wände sind gedämmt. Hab auch früher Fertighäuser ausgebaut, da wurden ebenso Kabel in die Dämmung glegt - was stimmt darin nun nicht mehr?
Der Strom erwärmt die Kabel, Wärmedämmung sorgt dafür, dass die Wärme nicht weg kann.
Bei 16 A Dauerstrom und 30° Umgebungstemperatur (Sommer) erwärmt sich das Kabel in der Wärmedämmung bereits auf mehr als 70°C. Daher sind bei 1,5 mm² und direkter Verlegung in der Wärmedämmung mittlerweile nur noch 13A als Absicherung zugelassen.
Solange Du keine Verbraucher dran hast, die Dauerhaft mehr als 10A ziehen, ist das gar kein Problem. Dumm nur, wenn das nicht alle Benutzer wissen und Oma gerade den Heizlüfter für ihre kalten Füße einschaltet, während Töchterchen sich die Haare föhnt...
Wenn es brennt, ist es halt ein super Grund für Deine Versicherung, Geld zu sparen.
Was Du dabei nämlich nicht vergessen darfst: Eine 16A Sicherung mit Charakteristik B (also die überwiegend verbauten) lässt bis zu 23 A dauerhaft (!) durch ohne auszulösen. Die Wärmeentwicklung im Kabel steigt quadaratisch mit dem Strom und ist dann schon mehr als doppelt so hoch wie bei 16 A. Das Kabel erreicht dann deutlich über 100°C in der Wärmedämmung.
Die früher verbauten Sicherungen mit Charakteristik H sind noch deutlich schlimmer. Die dürfen bis zu 28 A dauerhaft durchlassen. Wird nicht umsonst gerne übersetzt mit "Charakteristik Hausbrand".
Mein Tipp: Investiere die 5 € in einen 13 A Leitungsschutzschalter (Charakteristik B). Die drei fehlenden Ampere wirst Du nicht bemerken. Und falls doch: Sei froh, dass er ausgelöst hat.