Ist kein Problem, die ordentlichen Geräte mit Konstantelektronik sind alle bis zu einem gewissen Grad unterspannungsfest. Die Elektronik nimmt einfach etwas Phasenanschnitt raus wenn die Spannung zu niedrig ist. Je nach Hersteller merkt man dann als Anwender gar nichts davon, wenn die Spannung zu gering ist. Über den Daumen sinds 10% Reserve (bei einer mir sehr gut bekannten Profimarke in rot). Das heisst, bis ca 200V hast Du keinen Leistungsabfall. Voraussetzung, die Maschine hat eine Elektronik.
Hat sie das nicht, fällt die Leistung spürbar ab. Aber mit deinem kleinen "Maschinchen" wirst Du keine Probleme mit der max. Stromaufnahme bekommen.
Ich hab mal aus Spaß eine Rechnung aufgemacht, mit dem Ergebnis, dass bei 50m Leitung mit einem Querschnitt von 1,5mm² bei einer Belastung von 16A ein Spannungsabfall von 9V auftritt. Bei 2,5mm² sinds noch 6V. Du wirst also im schlimmsten Fall 18V verlieren bei 100m Leitung, aber auch nur, wenn Du die 16A ausschöpfst (was Deine Maschine nicht tut).
Hoffe, geholfen zu haben.