Heizung nicht richtig warm

Diskutiere Heizung nicht richtig warm im Forum Reparaturen rund ums Haus im Bereich Anwendungsforen - Hallo Habe Problem mit der Heizung. Zimmer werden nicht richtig warm. Heizkörper sind oben kochend-heiß, unten fast kalt. Das Rücklaufrohr ist...
R

Rosella

Registriert
01.06.2004
Beiträge
66
  • Heizung nicht richtig warm
  • #1
Hallo Habe Problem mit der Heizung.
Zimmer werden nicht richtig warm. Heizkörper sind oben kochend-heiß, unten fast kalt. Das Rücklaufrohr ist auch kalt. Was kann das sein? Vielen Dank für Tips im Voraus.
MfG
Rosella
 
  • Heizung nicht richtig warm
  • #2
Hallo,
vermutlich ist die Umwälzpumpe defekt, auf alle Fälle muss liegt es an der mangelnden Zirkulation.
 
  • Heizung nicht richtig warm
  • #3
Danke für den Tip
Mfg
Rosell
 
  • Heizung nicht richtig warm
  • #4
Es kann auch sein, daß zwar die Thermostatköpfe (wo man von 1 bis 5 die Temp einstellt) öffnen, aber am Rücklauf die Verschraubung geschlossen ist. Dann kann es nicht zirkulieren. Oder bei sehr alten Leitungen und HK kann auch viel Schlamm in den HK sein, der die Zirkulation verhindert. Muß sich ein Fachmann ansehen.
 
  • Heizung nicht richtig warm
  • #5
Danke für die Antwort.
MfG
Rosella
 
  • Heizung nicht richtig warm
  • #6
Hi
Normalerweise hat die Wärmepumpe mehrere Einstellmöglichkeiten. Z.B. 1-2-3 Sollte die Pumpe auf 1 stehen kann es sein das zu wenig Wasser gepumpt wird. Also mal in den Heizraum rennen und wenn möglich die Pumpe- sitzt direkt an der Heizung- auf 3 oder eben höher stellen.
MFG
 
  • Heizung nicht richtig warm
  • #7
wie alt ist die anlage und wie alt ist "der" heizkörper
wann wurde die anlage das letzte mal gespühlt,
wie groß (breit u. höhe) ist der heizkörper,
stehen vor dem termostatventiel möbel oder hängt auch nur die gardine davor ensteht ein wärmestau und das ventiel schließt sich und der rest des hk bleibt kalt da die eingestellte raumtemperatur (stufe 3 des termostatventils, zirkar 20 grad) erreicht ist,

an der rücklaufverschraubung liegt es nicht, denn dann würde auch die vorlauf leitung nicht warm oder sogar heiß werden, da keine zirkulation vorhanden,

termostatventiel voll auf stufe 5 regeln wenn nicht sogar abbauen, heizung einschalten
kesseltemperatur kann ruhig auf 50-60 grad hochfahren (im sommer schornsteinfegertaste drücken) am ende des tests nicht vergessen wieder ausschalten,
sonst passiert nichts bei den außentemperaturen,
danach schauen was der hk macht,

ist der hk im oberen bereich (10-20cm) duchgehen heiß ist es ok und der rest des hk wird auch warm, wenn wie ich schon schrieb nicht das ventil vorher schließt,

gruß enno
 
Thema: Heizung nicht richtig warm

Ähnliche Themen

H
Antworten
6
Aufrufe
37.330
Calico-Jack
C
B
Antworten
16
Aufrufe
13.868
bernd_coe
B
M
Antworten
10
Aufrufe
6.960
lattenhammerwilly
L
F
Antworten
51
Aufrufe
26.234
Firefighter
F
Zurück
Oben