Hallo,
bräuchte mal schnell Eure Hilfe denn bei uns ist es kalt
Folgender Defekt: Das vom Raumtemperatursensor angesteuerte elektrische Ventil machts nicht mehr.
Das Ventil steuert den Zulauf von heißem Kesselwasser auf den Wärmetauscher der Fußbodenheizung.
Jedenfalls macht das Ventil nichtmehr auf und der Wärmetauscher bekommt kein heißes Kesselwasser mehr.
Meine Vermutung, entweder ist der Stellmotor kaputt oder das Ventil fest.
Stellmotor an der Überwurfverschraubung lösen und dann mal gucken, ob man das Ventil über den Stift von Hand betätigen kann, sollte doch möglich sein, oder?
Ob der Stellmotor läuft, sollte sich prüfen lassen, ob er anläuft, sobald der Raumtemperatursensor den Befehl zum öffnen gibt, oder?
Kann man das so machen? Brauch mal kurz eine Bestätigung, Heizung ist noch nicht so mein Fachgebiet
bräuchte mal schnell Eure Hilfe denn bei uns ist es kalt
Folgender Defekt: Das vom Raumtemperatursensor angesteuerte elektrische Ventil machts nicht mehr.
Das Ventil steuert den Zulauf von heißem Kesselwasser auf den Wärmetauscher der Fußbodenheizung.
Jedenfalls macht das Ventil nichtmehr auf und der Wärmetauscher bekommt kein heißes Kesselwasser mehr.
Meine Vermutung, entweder ist der Stellmotor kaputt oder das Ventil fest.
Stellmotor an der Überwurfverschraubung lösen und dann mal gucken, ob man das Ventil über den Stift von Hand betätigen kann, sollte doch möglich sein, oder?
Ob der Stellmotor läuft, sollte sich prüfen lassen, ob er anläuft, sobald der Raumtemperatursensor den Befehl zum öffnen gibt, oder?
Kann man das so machen? Brauch mal kurz eine Bestätigung, Heizung ist noch nicht so mein Fachgebiet