Mal wieder was neues von der DTBK-15.
Vor längerer Zeit hatte ich einen SEW Movitrac Frequenzumrichter gekauft. Irgendwie war das Teil aber sehr widerspenstig. Ab und zu hat der FI ausgelöst und richtig zum laufen hab ich ihn auch nicht bekommen. Letzteres lag aber bestimmt eher an mir.
Bei der Suche nach einem FU für den geplanten Bandschleifer hab ich dann ein Paket aus 2x 0,75kW und 1x 1,5kW 1 Phasen FUs gekauft.
Der 1,5kW ist für den Bandschleifer gedacht, einer der 0,75kW soll an die Bohrmaschine.
Weil nur 1 Phasen Eingang gibts auch keine Probleme mit dem FI. Da ich ein paar Anläufe gebraucht habe um das Teil zum Rennen zu kriegen, wollte ich nur kurz beschreiben wie ich den FU eingestellt habe. Vielleicht hilft es ja jemandem...
Der FU ist ein Powtran P8600, ähnliche/baugleiche Modelle gibt es glaube ich unter dem Namen Sourcetronic.
Voraussetzung zum Einsatz eines 1 Phasen FU ist, dass man einen 230/400 (220/380) V Motor hat, den man im Dreieck klemmen kann. Mein Motor hat kein Klemmbrett und drei Wicklungsenden waren zum Sternpunkt verlötet. Also erstmal aufdröseln und eine fliegende Dreieckschaltung bauen. Hier konnte ich meine neuen Wago 221 Klemmen zum ersten mal einsetzen. Die Dinger sind der Hammer. Die klemmen Litze und massive Leiter von 0,14-4mm2.
Die Parametrisierung des FUs mit der ich dann Erfolg hatte war folgendermassen:
y00=5 Werksreset
F00=0 V/f Modus
F47=0 f Einstellung/Anzeige x1
F02=4 Frequenzeinstellung über Bedienfeld
F09=30 Beschleunigungszeit
F10=30 Bremsszeit
F12=100 Maximale Ausgangsfrequenz
F14=100 Frequenz oberes Limit
F13=10 Frequenz unteres Limit
Motoreinstellungen (vom Typenschild):
b00=50 Nennfrequenz
b01=4 Nennstrom
b02=230 Nennspannung
b03=2 Polpaare (=4-poliger Motor)
b04=1380 Nenndrehzahl
Danach die automatische Motormessung starten.
b11=3 (SET und danach FWD zum starten der Messung)
Bei '3' muss man den Motor von der Maschine abgekoppelt haben, da die Messung bei laufendem Motor ohne Last erfolgt. Ist dies nicht möglich kann man mit '2' eine statische Messung starten, bei der der Motor nicht dreht.
Und.... läuft!
Die Start- und Stopzeit habe ich dann auf 4s/2s eingestellt. Bei den ersten Versuchen den FU einzustellen kamen Überstromfehler, deswegen die langen 30s zu Anfang.
Momentan läuft der FU im V/f Modus. Von 10-90Hz geschmeidig und ruckfrei. Auch bei 10 Hz habe ich noch Drehmoment und kann die Maschine nicht mit der Hand anhalten. Wirklich gebohrt habe ich noch nicht.
Eigentlich sollte der Vektormodus im Vergleich zum V/f Modus ja bei niedrigen Drehzahlen Drehmomentvorteile haben, allerdings war ein erster Versuch nicht erfolgreich. Die Drehzahl schwingt (wird stärker bei hohen Drehzahlen) und ab 20Hz und niedriger kann ich die Bohrspindel locker mit der Hand anhalten. Am FU kann ich Td, Ti und P jeweils für einen niedrigen und hohen Frequenzbereich einstellen, aber momentan habe ich noch keinen Plan wie ich da vorgehen sollte.
Und da das Teil ja im V/f Modus soweit funktioniert...keine Ahnung ob ich da weiter versuche den Vektormodus zum laufen zu kriegen.
Als nächstes kommt dann ein schickes Gehäuse mit Schaltern und Poti und eventuell einer Drehzahlanzeige für die Spindel.
Gruß