Hallo.
Ich wollte in meinem Schlafzimmer (Altbau) ein Regal anbringen.
Dazu bohrte ich je Winkel 3 Löcher und das ging einwandrei und ohne jegliche Probleme.
Als ich dann das Regal festschraubte (Dübel waren in den Löchern), spürte ich ein Kribbeln, als ich mich auf meinem PC (Metallgehäuse) abstützte und mit dem Finger an das Metall vom Schraubendreher kam. Dieses Kribbeln tritt bei allen 3 Löchern des rechten Winkels auf, die recht nah beieinander liegen.
Position der Löcher: 40cm von der rechten Wand entfernt und in 120-130cm Höhe. 2 Löcher oben (ca. 1,5cm auseinander) und ein Loch weiter unten (ca. 10cm unter den anderen beiden).
Die Wand: Es ist eine Aussenwand. Aussen ist keinerlei Aussenlicht oder ähnliches. Über den besagten Löchern befindet sich auch kein Abnehmer mehr und es ist die oberste Etage, also verläuft normalerweise auch keine Leitung weiter nach oben. Unterhalb der Löcher (ca. 60cm tiefer) ist eine Steckdose, ABER ungefähr einen halben Meter versetzt, also nicht in einer Linie.
Es trat keinerlei Kurzschluss ein und das Kribbeln war zwar nicht angenehm aber erschien mir nicht besonders gefährlich.
Was soll ich nur tun? Kann dieses Kribbeln auch schon auftreten, wenn man "nur" die Isolierung ein wenig beschädigt hat?
Für Eure Tipps bin ich dankbar!
Ich wollte in meinem Schlafzimmer (Altbau) ein Regal anbringen.
Dazu bohrte ich je Winkel 3 Löcher und das ging einwandrei und ohne jegliche Probleme.
Als ich dann das Regal festschraubte (Dübel waren in den Löchern), spürte ich ein Kribbeln, als ich mich auf meinem PC (Metallgehäuse) abstützte und mit dem Finger an das Metall vom Schraubendreher kam. Dieses Kribbeln tritt bei allen 3 Löchern des rechten Winkels auf, die recht nah beieinander liegen.
Position der Löcher: 40cm von der rechten Wand entfernt und in 120-130cm Höhe. 2 Löcher oben (ca. 1,5cm auseinander) und ein Loch weiter unten (ca. 10cm unter den anderen beiden).
Die Wand: Es ist eine Aussenwand. Aussen ist keinerlei Aussenlicht oder ähnliches. Über den besagten Löchern befindet sich auch kein Abnehmer mehr und es ist die oberste Etage, also verläuft normalerweise auch keine Leitung weiter nach oben. Unterhalb der Löcher (ca. 60cm tiefer) ist eine Steckdose, ABER ungefähr einen halben Meter versetzt, also nicht in einer Linie.
Es trat keinerlei Kurzschluss ein und das Kribbeln war zwar nicht angenehm aber erschien mir nicht besonders gefährlich.
Was soll ich nur tun? Kann dieses Kribbeln auch schon auftreten, wenn man "nur" die Isolierung ein wenig beschädigt hat?
Für Eure Tipps bin ich dankbar!