Zwei 60x8 Flachstahl würden vielleicht reichen, aber das Geländer wäre mir damit zu elastisch. Bedenke: Wenn das Flacheisen sich 1 mm durchbiegt ergibt das an der Spitze des Pfostens eine deutlich höhere Auslenkung.
Da passiert vermutlich nichts, aber es gibt eventuell ein unschönes Gefühl, wenn man so ein Stahlbauteil mit reiner Körperkraft wegdrücken kann.
80x8 darf der Flachstahl also gerne sein. Und ich würde ebenfalls die Stirnseite des Flachstahls mit dem Pfosten verbinden, weil das einfach zum einen hübsches aussieht und zum anderen eine schön lange Schweißnaht gibt.
Ob Du dann ein 8mm starkes Flachmaterial mit dem vergleichsweise dünnwandigen Rohr verbunden bekommst, hängt von Deinen Schweißkünsten ab. Wenn es einfacher werden soll, würde ich statt 80x8 lieber 100x6 nehmen. Die Schweißnaht wird länger und wird dadurch weniger belastet und die Materialstärken liegen dichter beieinander.
Da passiert vermutlich nichts, aber es gibt eventuell ein unschönes Gefühl, wenn man so ein Stahlbauteil mit reiner Körperkraft wegdrücken kann.
80x8 darf der Flachstahl also gerne sein. Und ich würde ebenfalls die Stirnseite des Flachstahls mit dem Pfosten verbinden, weil das einfach zum einen hübsches aussieht und zum anderen eine schön lange Schweißnaht gibt.
Ob Du dann ein 8mm starkes Flachmaterial mit dem vergleichsweise dünnwandigen Rohr verbunden bekommst, hängt von Deinen Schweißkünsten ab. Wenn es einfacher werden soll, würde ich statt 80x8 lieber 100x6 nehmen. Die Schweißnaht wird länger und wird dadurch weniger belastet und die Materialstärken liegen dichter beieinander.