Hallo!
Bei uns steht demnächst eine Renovierung an (Einfamilienhaus, Baujahr Mitte 60er). Dabei sollen ein paar Leitungen/Steckdosen neu gelegt werden. Ich hätte da ein paar Fragen.
Muss irgendwas beachtet werden, wenn UP-Leitungen hinter einer elektrischen Teilspeicherheizung her laufen (Bzgl. Temperatur und Auswirkungen auf die Isolationslebensdauer)? Boden und Decke sollen nicht aufgebrochen werden, es bleibt also nur die Möglichkeit, an den Wänden entlang. Auf der einen Seite ist eine 10-cm-Wand, in die ich aus statischen Gründen keinen horizontalen Schlitz machen möchte und auf der anderen Seite ist ein Fenster mit Rolladenkasten. Also entweder geht es durch den Rolladenkasten oder unter dem Fenster hinter der Heizung her...
Bedingt dadurch würde der Anschluss der elektrischen Rollade auch von unten kommen. Sind (verschraubte) Abzweigdosen in der unteren Installationszone noch zulässig? Es soll keine Steckdose an diese Stelle kommen, die nächste wäre erst ca. 1,5m weiter. Lieber bis in diese Steckdose und dort anklemmen?
Zwischen zwei mit einem Kabel verbundenen Steckdosen soll eine Netzwerkdose auf gleicher Höhe (mit genügend Abstand zu den Steckdosen). Liegt das Stromkabel im Bogen um die Netzwerkdose herum oder nutzt man die Höhe der Installationszone aus und lässt den waagerechten Schlitz oberhalb der Netzwerkdose herlaufen?
Was ist davon zu halten, 9 Steckdosen alle nacheinander durchzuschleifen? Das scheint der Norm zu entsprechen, aber irgendwie gruselt mich das doch.
Mir ist bewusst, dass es einer Fachkraft bedarf...
Bei uns steht demnächst eine Renovierung an (Einfamilienhaus, Baujahr Mitte 60er). Dabei sollen ein paar Leitungen/Steckdosen neu gelegt werden. Ich hätte da ein paar Fragen.
Muss irgendwas beachtet werden, wenn UP-Leitungen hinter einer elektrischen Teilspeicherheizung her laufen (Bzgl. Temperatur und Auswirkungen auf die Isolationslebensdauer)? Boden und Decke sollen nicht aufgebrochen werden, es bleibt also nur die Möglichkeit, an den Wänden entlang. Auf der einen Seite ist eine 10-cm-Wand, in die ich aus statischen Gründen keinen horizontalen Schlitz machen möchte und auf der anderen Seite ist ein Fenster mit Rolladenkasten. Also entweder geht es durch den Rolladenkasten oder unter dem Fenster hinter der Heizung her...
Bedingt dadurch würde der Anschluss der elektrischen Rollade auch von unten kommen. Sind (verschraubte) Abzweigdosen in der unteren Installationszone noch zulässig? Es soll keine Steckdose an diese Stelle kommen, die nächste wäre erst ca. 1,5m weiter. Lieber bis in diese Steckdose und dort anklemmen?
Zwischen zwei mit einem Kabel verbundenen Steckdosen soll eine Netzwerkdose auf gleicher Höhe (mit genügend Abstand zu den Steckdosen). Liegt das Stromkabel im Bogen um die Netzwerkdose herum oder nutzt man die Höhe der Installationszone aus und lässt den waagerechten Schlitz oberhalb der Netzwerkdose herlaufen?
Was ist davon zu halten, 9 Steckdosen alle nacheinander durchzuschleifen? Das scheint der Norm zu entsprechen, aber irgendwie gruselt mich das doch.
Mir ist bewusst, dass es einer Fachkraft bedarf...