testet eure FI Schalter
Moderatoren: Dominik Liesenfeld, moto4631
Re: testet eure FI Schalter
Re: testet eure FI Schalter
Ich betreue ein leerstehendes Haus. Da benutze ich den Fi auch immer als Hauptschalter.
Also sollte ich das besser lassen.

Re: testet eure FI Schalter
Falls du hingegen nur 2-3 Mal im Jahr dort bist mach weiter so. Und falls keine oder fast keine Last geschalten kann man's schon so machen.
- powersupply
- Beiträge: 15352
- Registriert: Sonntag 10. April 2005, 17:25
- Wohnort/Region: BB
- Wohnort: BB
Re: testet eure FI Schalter
Der Bekannte der den FI immer ausschaltete hat das mindestens einmal Täglich gemacht weil der Steuertrafo so laut brummte...
PS
PS
Re: testet eure FI Schalter
Bin ca 1 mal im Monat da.
Last hängt keine dran. Ich kann aber auch eben die 5 Sicherungen umlegen.
Last hängt keine dran. Ich kann aber auch eben die 5 Sicherungen umlegen.
Re: testet eure FI Schalter
Um da mal noch nen Knopf dran zu machen...
Bei 18mA löste der RCD vom Labortisch aus. Da es beim Testobjekt aber um einen mit 10mA Auslöseschelle geht ist das kein gutes Zeichen.
Hab ihn dann später nochmal getestet ohne den echten PE zu nutzen. Da reagierte er plötzlich wieder auf die Testtaste und löste auch bei 6mA aus.
Wie dem auch sei -> Schrott.
mfg JAU
No Shift - No Service