08fünfzehn schrieb:
@Jau wie kommst du darauf das über 13m 2.5mm2 erforderlich ist?
Für einen Spannungsfall von 3% ist bei 16A 34m zulässig wenn ich das richtig habe.
Zur Not hätte ich noch einen B10 Automaten liegen.
3% Spannungsabfall entsprechen in der Tat 34 m, allerdings sind Hin- und Rückweg zu zählen. Somit bleiben Dir nur 17 m.
Genau ich benötige Manuell "AN" "AUS" und eine Zeitschaltuhr.
Dann gehst Du mit der dreiadrigen Zuleitung in den Feuchtraumverteiler und setzt dort eine Zeitschaltuhr, wahlweise
digital oder
analog - oder auch eine andere Deiner Wahl.
Die Betriebsspannung der Zeitschaltuhr kommt einfach an N und L. Außerdem verbindest Du L mit einem der beiden Schaltkontakte. Jetzt hast Du zwei Quellen: Die dauerhaft mit Spannung versorgte Zuleitung zum Verteiler und das von der Zeitschaltuhr geschaltete Signal.
Jetzt brauchst Du einen Schalter mit drei Schaltstellungen. Standard Lichtschalter sind damit leider raus - zumindest habe ich da soetwas bislang nicht gesehen.
Der hier ist die günstige Variante, aber der Einbau in ein Gehäuse ist aufwändiger.
Ein Nockenschalter von
Siemens oder
Baco ist dann etwas robuster und besser für den Außenbereich geeignet (Beim Baco steht keine IP-Klasse, der von Siemens kann IP69K - das sollte reichen
). Bei Bedarf gibt es die auch fertig in ein Gehäuse eingebaut.
Ob das Deinen optischen Ansprüchen genügt, ist die andere Frage. Einen richtig hübschen Schalter für den Zweck müsste ich auch erst suchen.
Andernfalls noch als Stichwort für die Recherche: Gesucht wird ein (mindestens) einpoliger Umschalter mit zwei Schaltstellungen + Nullstellung oder mit drei Schaltstellungen ohne Nullstellung. Und das als Schalter (rastend) nicht als Taster (tastend).
Die Strombelastbarkeit dieser Schalter unterscheidet sich natürlich auch drastisch. Da muss dann eine passende Absicherung davor.
Die beiden Quellen (Dauer-L und L über die Zeitschaltuhr geschaltet) verbindest Du mit je einer der beiden Schaltstellungen (sofern es eine dritte gibt bleibt der Anschluss frei, da nur als Nullstellung genutzt).
Der gemeinsame Kontakt ist dann Dein Ausgang zur Lampe.
Bei Bedarf kann ich es auch aufmalen, aber heute ist es mir zu spät.
Alternative 1: Wenn gewünscht könnte man auch etwas mit Tastern und Stromstoßschaltern bauen, aber das wird auch etwas aufwändiger.
Alternative 2: Man nimmt zwei stinknormale Lichtschalter. Einer kommt parallel zum Schaltkontakt der Zeitschaltuhr, der andere in Reihe zu den beiden. Nachteil: Man muss zwei Schalter benutzen, um das gewünschte Ergebnise zu erhalten. Wer nicht weiß, warum da zwei Schalter sind, wird mit der Bedienung Mühe haben.
Der Nachteil bei dieser Lösung im Allgemeinen ist ganz klar, dass die Zeitschaltuhr im Außenbereich deutlichen Temperatur- und Feuchteschwankungen ausgesetzt ist, und vielleicht etwas schneller kaputt geht. Aber das kannst Du ohne neue Zuleitung nicht ändern.