powersupply
- Registriert
- 10.04.2005
- Beiträge
- 18.824
- Ort
- Zentrales_Baden-Württemberg
- Beruf
- Instandhalter
Ridgeback schrieb:Könnte es bei mir auch daran liegen ,weil so 150 m hinter unserem Haus eine Trafostation steht ? Es stand da im einen Bericht drin das es was damit zu tun hätte wegen Magnetfeld usw. was die alten 220/400V Schweißtrafos denn nicht so gerne mögen .
Hallo
Mit dem Magnetfeld hat das zu tun. Aber nicht mit dem Magnetfeld der Trafostation sondern mit dem der Schweißgerätes.
Die Trafostation kommt dabei ins Spiel weil, wenn Du so nahe dran bist die Spannung recht hoch sein kann und dann gerät der Trafokern des Schweißgerätes eher in Sättigung.
Hintergrund: Beim ausschalten des Gerätes bleibt der Kern immer noch etwas magnetisiert. Wenn nun zufällig in selber Phasenlage eingeschaltet wird gerät der Eisenkern in Sättigung und dann existiert für die400V nur noch der ohmsche Widerstand und der liegt beiden Geräten deutlich unter 1 Ohm was wiederum einen kurzzeitigen Strom von über hundert Ampere zur Folge hat.
Meist hilft es aber den vorhandenen Sicherungsautomat(B?) gegen einen mit einer anderen Abschaltcharakteristik, z.B. C- oder D-Typ auszutauschen(lassen).
PS