henniee schrieb:Nimm bitte mal die Abdeckungen ab - Vorsicht: Trotz Abschalten kann dort Spannung anliegen! - Also nicht drin "rumfingern".
Warum sind da 2x 50A und 1x35A NH-Sicherungen drin???
Hast Du bzw. irgendwer anderes das mal getauscht???
Du sollst keine Plomben entfernen oder an den NHs rumfriemeln, sondern ein Foto von den LS ohne Abdeckung machen.go4java schrieb:...da lasse ich besser die Finger weg. Ist alles von Elektro-Meister-Firma eingebaut worden, 2005. Danke.
Da würde ich dem guten Mann aber mal auf die Fingerchen klopfen...go4java schrieb:...da lasse ich besser die Finger weg. Ist alles von Elektro-Meister-Firma eingebaut worden, 2005. Danke.
henniee schrieb:Da würde ich dem guten Mann aber mal auf die Fingerchen klopfen...go4java schrieb:...da lasse ich besser die Finger weg. Ist alles von Elektro-Meister-Firma eingebaut worden, 2005. Danke.
- Elektriker, der Düwi RCD verbaut? Ich kenne keinen
- Lose Wagos in der Verteilung: PFUI! Unzulässig. Tragschienenhalter benutzen (Centartikel)
- Berührungssicherheit nicht gegeben: Fehlende Endkappen der Phasenschienen (links steht sogar ein Stück über..) schön wären AEH mit Kragen gewesen
- die "Klingeldrähte" hängen da einfach so rum, würde mich stören.
und wiederholt: Ich habe noch nie gesehen, dass die Außenleiter mit unterschiedlichen Werten (NH) abgesichert werden! Das is Murks!